    1  主题内容与适用范围

    本标准对水雾喷头的标志要求作出规定。

    本标准适用于自动喷水灭火系统中的开式水雾喷头。

    2  术语

    2.1  水雾喷头

    分解成小于1mm的水滴后喷出

    2.2  雾化

    水雾喷头喷出的水雾会形成一个圆锥体。这个圆锥体围绕喷头轴心线扩展。而这个圆锥体的锥顶角就是水雾喷头的雾化角。

    2.3  离心雾化

    水流进入喷头后。被分解成旋转水流。旋转水流沿内壁运动且具有离心速度。还被分解成直水流。直水流具有轴向速度。两股水流在喷头内汇合。然后以合成速度由喷口喷出进而形成雾化。

    2.4  撞击雾化

    水流与溅水盘撞击而形成雾化。

    3  水雾喷头的分类、规格、型号

    3.1  A型水雾喷头

    进水口与出水口成一定角度的离心雾化喷头。

    3.2  B型水雾喷头

    进水口与出水口在一条直线上的离心雾化喷头。

    3.3  C型水雾喷头

    由于撞击作用而产生雾化的喷头。

    3.4  水雾喷头的规格

    水雾喷头将其在公称工作压力(0.35MPa)时的流量当作主参数。A型水雾喷头的规格和接管螺纹见表。B型水雾喷头的规格和接管螺纹也见表。

    表1  A型、B型水雾喷头的规格和接管螺纹

   


    C型水雾喷头有多种规格。其规格包含40L/min。还有50L/min的规格。63L/min也是其中一种规格。80L/min同样在其规格范围内。100L/min也是该喷头的规格之一。125L/min属于其规格。160L/min是规格里的一种。200L/min也是C型水雾喷头的规格。其接管螺纹为ZG1/2"。同时接管螺纹还有ZG3/4"

    水雾喷头的雾化角存在七种规格。分别是30°。45°。60°。90°。120°。150°。180°。

    3.5  水雾喷头的型号

    水雾喷头的型号由类、组、特征代号、设计顺序代号规格、雾化角等部分构成,呈现如下情况:

   


    其中:类代号 用 ZS表示。指自动喷水灭火系统。

    组代号用 T表示,指喷头。

    特征代号,用W表示,指水雾喷头。

    设计顺序代号用大写英文字母A、B、C…表示。它指的是A型、B型、C型及其他类型水雾喷头规格。这符合表1的要求。

    雾化角,为3.4.3条的要求。

    3.5.2  型号举例

    ZSTWA-50-120

    属于A型水雾喷头

    4  技术要求

    4.1  流量特性

    4.1.1  水雾喷头的流量特性按5.2条进行试验。

    4.1.2  流量特性系数K值按式1计算:

    K=Q/(10P)^1/2………………………………(1)

    式中:Q---流量,L/min;

    P——压力,MPa。

    喷头在公称工作压力为0.35MPa时。其流量应符合表2的要求。

   


    4.2  雾化角

    喷头按5.3条进行试验,其雾化角应满足下列要求。

    180度 上下浮动10度

    4.3  水平喷洒性能

   


    水雾喷头依照5.4条开展试验。把试验结果绘制成射程-洒水密度曲线以及水平喷洒图。试验所获结果不应超出标定曲线和数据的±10%。洒水密度按照式2进行计算:

    ρ=V/(S•t)………………………(2)

    式中:ρ--洒水密度,mm/min;

    V--接水盒中的水量,L;

    S--接水盒的面积,m^2;

    t--洒水时间,min。

    4.4  雾滴直径

    水雾喷头依照5.5条开展试验。所测到的水雾雾滴平均直径。应当小于1mm。

    4.5  洒水分布性能

    水雾喷头依照5.6条开展试验。水雾喷头的间距呈现如表3的情况。

   


    按照式3进行计算

    ρ平均=Q/D^2…………………………(3)

    式中:ρ平均---平均洒水密度,mm/min;

    Q--规格中所要求的流量,L/min;

    D--喷头间距,m。

    按5.6条试验后。应满足相应规格要求的流量。低于平均洒水密度50%的面积小于10%。

    4.6  耐低温性能

    对水雾喷头按照5.7条开展试验。试验时,水雾喷头的镀层不应出现破裂。水雾喷头的涂层也不应出现破裂。水雾喷头的镀层不能出现卷层。水雾喷头的涂层同样不能出现卷层。并且,水雾喷头不应发生变形。水雾喷头也不应遭到损坏。

    4.7  耐高温性能

    水雾喷头依照5.8条开展试验。试验结束后。水雾喷头不应该出现影响性能的变形情况。水雾喷头也不应该出现损坏情况。

    4.8  耐腐蚀性能

    4.8.1  二氯化硫腐蚀

    水雾喷头依照5.9条开展试验。水雾喷头各个部位都不应有影响性能的腐蚀情况。水雾喷头各个部位都不应有影响性能的损坏情况。

    4.8.2  盐雾腐蚀

    水雾喷头不应出现影响性能的腐蚀情况

    5  试验方法

    各试验都在室内开展。除特别标明的情况之外。试验的环境温度应是20℃上下浮动5℃ 。

    5.1  外观检测

    从所有试验水雾喷头里抽取5只水雾喷头。对照图纸开展检查。对照技术文件开展检查。检查结果应符合图纸要求。检查结果应符合技术文件要求。

    通过目视查看是否存在加工缺陷以及机械损伤等情况 以此检验水雾喷头的工艺一致性

    5.2  流量特性试验

    流量特性试验装置如图2所示。把一只水雾喷头安装在试验装置上,C型喷头要从框架间距离最大处去掉框架后进行安装。试验采用净水,喷口水压分别为0.15MPa、0.25MPa、0.35MPa、0.45MPa、0.55MPa、0.65MPa、0.75MPa

    以5.2.1条规定的压力作两组试验。先由低到高进行测试。再由高到低进行测试。采用专用水箱收集水量。采用称重器称重。称重精度应达到1%。每次洒水时间不得少于2min。

    将所测得的数据依照式1展开计算。流量系数K应当是计算数据的平均值。

    试验得到的水雾喷头公称工作压力为0.35MPa时。其流量应符合4.1.3条的规定。

    5.3  雾化角测量

    试验装置如图3所示。水雾喷头安装在试验装置的回转中心线上。雾化角顶点位于集水器所在圆弧的中心。试验压力是水雾喷头的公称工作压力(0.35MPa)。测试时间不少于1min。

    喷水之后。通过装置的角度刻度读出已充水集水器形成的夹角的角度值。该值就是雾化角。测量结果要符合4.2条的规定

    5.4  水平喷洒试验

    试验布置如图4所示。沿水雾喷头轴射方向布置一排接水盒。接水盒面积小于0.5X0.5平方米。接水盒平面至水雾喷头轴线的距离为2米。试验压力是水雾喷头的公称工作压力,即0.35MPa。洒水时间应不少于3分钟。

    测定洒水时间。测定每个接水盒中的水量。计算出每个接水盒的洒水密度。按4.3条作出曲线

    5.4.3  测定a.H及L值,作出喷洒图。

    5.5  雾滴直径的测量

    在取样皿底部均匀涂抹一层凡士林。加温使其化匀。加入10号车用机油。机油厚度为2至3毫米。

    将5.5.1条中的取样皿放置。分别置于水雾喷头正下方。置于径向两个不相邻位置。置于周向两个不相邻位置。距水雾喷头垂直高度为1.5m。在公称工作压力0.35MPa下。水雾喷头正常工作时进行取样。取样时间小于1s

   


    取样后马上用测量显微镜观察。在每个取样皿内测定100个雾滴。测量误差要小于±10μm。接着计算其平均直径。并且平均直径应符合4.4条的规定

    5.6  洒水分布试验

    试验室面积大于49平方米,布置如图5所示。四只相同的水雾喷头按表3规定,成正方形布置在试验管网上。接水盆密布在四只水雾喷头围成的正方形保护面积内。接水盒面积小于0.25平方米。接水盒口平面距喷口2.5米,如图6所示。每个水雾喷头的流量为表2所规定的流量。

    每次试验时,洒水时间不能少于3分钟。要测量洒水时间内的集水量。计算每个接水盒测得的洒水密度。还要计算整个保护面积的平均洒水密度。试验结果需符合4.5.3条的规定。

    5.7  低温试验

    把水雾喷头放置在低温试验箱里。箱内温度要维持在-10±2C。持续24小时。

    试验结束后 将水雾喷头取出 在室温环境下放置24小时 之后对涂层或镀层展开仔细检查 试验结果需符合4.6条的相关规定

    5.8  高温试验

    把水雾喷头直立着放进试验炉。试验炉温度是800±20℃(铝材质喷头温度为600±20℃)。受热15分钟后。夹住水雾喷头螺纹部分。取出水雾喷头。马上浸入温度15±1℃的水浴中。等冷却后进行检查。试验结果要符合4.7条规定。

    5.9  二氧化硫腐蚀试验

    试验在化工腐蚀试验箱内开展。工作室内每24小时添加体积比1%的二氧化硫。在工作室底部,用平底大口器皿盛入足量蒸馏水。使其自然挥发,进而形成潮湿环境。工作室内温度保持在45±1℃。

    把水雾喷头用支撑架悬吊在工作室的中间位置。在距离水雾喷头5厘米的上方加上罩子。目的是防止工作室顶部凝聚的液滴滴到水雾喷头上。

    本试验历经16天。试验结束后,把水雾喷头洗净。在温度20±5℃、相对湿度不超过70%的环境中干燥7天。之后检查水雾喷头的腐蚀情况。试验结果应符合4.8.1条规定。

    5.10  盐雾腐蚀试验

    试验在盐雾腐蚀试验箱中开展。采用20%的食盐水溶液(重量比)进行喷射,以此形成盐雾。该食盐溶液的比重为1.126-1.157g/cm^3,PH值为6.5-7.2

    把两只水雾喷头按正常安装形式,用支撑架悬挂在试验箱工作室中间部位。工作室温度是35±2℃。要收集从喷头上滴下的溶液,不让其回流到储液器中循环使用。在工作室内,至少要在两处收集盐雾,目的是调节试验时所用的雾化速率和盐溶液的浓度其浓度(重量比)应为19%至21%

    试验历时十天。试验结束后取出水雾喷头。在温度二十正负五摄氏度、相对湿度不超过百分之七十的环境中干燥七天。然后检查水雾喷头腐蚀情况。试验结果应符合四点八条第二款规定。

    6  检验规则

    6.1  出厂检验

    出厂产品必须检验并符合5.1条要求。

    6.2  型式检验

    各种类型的水雾喷头。在新产品投产之前。必须按照本标准规定。进行全部项目的检验

    6.2.2  有下列情况者,应进行水雾喷头的型式检验。

    正式生产之后。要是结构出现较大改变。或者材料有较大改变。亦或是工艺有较大改变。并且这种改变可能会影响产品性能。

    b.正常生产时,五年应进行一次型式检验;

    c.产品停产超过一年者, 恢复生产时;

    d.产品转厂生产的试制定型鉴定;

    e.质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    6.3  判定规则

    本标准规定了各项检验项目。各项检验项目达到第四章相应条款的技术要求才为合格。

    送检的水雾喷头样品,依照本标准开展检验。若检验结果中,技术要求的第4.1.4.12.4.4条存在一条不合格,那么该批水雾喷头即为不合格。当其余各条检验不合格时,可依据本标准要求,取加倍数量的水雾喷头重新检验。若重新检验仍有一条不合格,该批送检喷头就是不合格。

    7  标志

    水雾喷头要有永久性标志,且要在明显部位。标志内容包含型号,型号至少涵盖特征代号、规格、雾化角。还要有制造厂标以及生产年。

    附录A

    雾化角的测量

    (补充件)

    把照相机镜头放置在安装水雾喷头的同一水平面上。选取深颜色作为背景。在试验压力为0.35MPa的时候进行取像。

    在像片上用A2测量雾化角。使用量角器进行测量。测量结果要符合4.2条的规定。

    附录B

    雾滴直径的测量(方法二)

    (补充件)

    使用激光雾滴测定仪来测量雾滴直径。测量得出的结果需要符合4.4条的规定。