    1. 1. 衡量电能质量的两个重要指标是什么?答:电压和频率是衡量电能质量的两个重要指标。 2、供配电电压的选择主要取决于什么?为什么提倡提高低压供配电电压等级?答:供配电电压的选择主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短。因为,在传输功率一定的情况下,如果提高供电电压,可以减少电能损耗,提高用户端的电压质量。另一方面,电压等级越高,对设备的绝缘性能要求越高,投资成本也会相应增加。 。提倡提高低压供配电电压等级,以减少线路电压损失,保证远方负荷的电压等级,减少导线截面积和线路投资,增加功率供配电半径,减少变配电点,简化供配电系统。这也是节约用电的有效措施。

    2、已成为世界发展趋势。 3、供配电系统的基本要求是什么?答:用户对供配电系统的基本要求是经济、安全、可靠。 4、供配电系统的负荷如何划分?答:供配电系统的负荷通常根据其对供电可靠性的要求分为三级。其中,一级负载:该负载如果发生停电,将造成人员生命危险和设备损坏,扰乱复杂的生产过程,造成难以修复的重大设备损坏,或造成重大损失。给国民经济造成损失。二次负载:此类负载如果停电,会导致工厂部分生产机械停止运转,或者生产过程紊乱难以恢复,导致产品产量、流量大幅减少工厂内部将被停工,造成一定的经济损失,或者造成城镇居民失业。正常生活受到影响。 3级负载:不属于1级或2级负载的所有其他负载

    3、所有负载均属于三级负载。 5. 什么是电气间距?答:为了保证供配电系统运行过程中电气设备和人员的安全以及检查、维修和运输的方便,电源中带电导体的相间应有一定的距离和分配装置以及导体和地面之间。该距离是为了保证设备运行或发生过电压时空气绝缘不被击穿。这个距离称为电气间距。 6.变压器在供配电技术中的作用是什么?变压器在电力系统中发挥着极其重要的作用。在供配电技术中的主要用途是:供给电能时,利用变压器提高发电机的出口电压,以减少线路中的能量损耗,提高电能利用率;在向用户分配电能时,可以使用变压器降低电压,以满足用户的需求,提高用电安全。 7、高压熔断器如何保护电网线路?

    4、功能?答:高压熔断器是用于防止高压电气设备短路和长期过载的保护元件。它是结构简单、应用最广泛的保护电器。 8、高压隔离开关在电力线路中的作用是什么?高压负荷开关和高压隔离开关有什么区别?答:高压隔离开关主要用于隔离高压电源,保证其他设备和线路的安全维护。高压负荷开关主要用于10kV配电系统中接通和分断正常负荷电流。 9、高压电网线路中电压互感器和电流互感器的作用是什么?使用时应注意什么?答:电压互感器和电流互感器是供配电技术中的一次和二次系统之一。电压互感器用于将一次系统中的高压变换为二次系统中标准范围100V的低压。

    5、电压值;电流互感器将一次系统中的大电流转换成二次系统中标准范围5A的小电流,使二次电路能够正确反映一次系统的正常运行和故障情况。使用时,电压互感器二次侧必须可靠接地,不允许短路;电流互感器二次侧必须可靠接地,不允许断路。 4、介绍一下高压开关柜电气、机械联锁所采取的“五防”措施。答:高压开关柜在电气、机械联锁方面采取的“五防”包括:①防止断路器误合、误分; ② 防止隔离开关带载分闸; ③ 防止向已接地的部件送电。 ④ 防止带电时将接地线挂起; ⑤ 防止意外进入直播区间。 5、供配电系统中电气主接线中通常配置哪些电气设备?答:供配电系统中的电气主接线中,通常配置的电气设备有:

    6、高压隔离开关、接地开关及接地器、避雷器、避波器、耦合电容器、电流电压互感器等。 6.什么是母线?母线在供配电系统中起什么作用?答:供配电系统中各级电压分配装置的连接,以及变压器等电气设备与相应配电装置的连接,大多采用矩形或圆形截面的裸导体或绞线统称为母线。母线的作用是收集、分配和传输电能。母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线分为矩形母线和管状母线。其中,主变至配电室一般采用矩形硬母线。其优点是施工安装方便,运行时变化小,承载能力大,但成本较高。软母线通常用于室外。由于空间大,电线可以摆动,而不会导致电线之间的距离不足。软母线施工方便,成本低。 7.常见典故

    7、电气主要接线方式包括哪几类?单母线分段接线有哪些特点?答:常见的典型电气主接线方式有单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、双母线带侧母线接线、桥式接线等。其中,单母线分段接线的特点是分段后,母线和母线隔离开关可轮流检查。对于重要用户,可从不同母线段引入双路供电。当某一段母线发生故障,任一连接元件发生故障,断路器拒绝动作时,继电保护动作将分段断路器断开,将故障限制在故障母线。非故障母线继续运行,整个配电装置不能全部停止。 8、比较放射状和干线式供配电接线的优缺点,并说明其适用范围。答:放射状接线的特点是每个负载均由单独的线路供电,因此当发生故障时,影响范围小,可靠性高,控制能力强。