3.5 消防控制室安装的消防设备应是符合国家市场准入制度的产品。消防控制室的设计、建设和运行应符合国家有关标准。 3.6 消防设备组成系统时,各设备之间应满足系统兼容性要求。 4 资料和管理要求 4.1 消防控制室应保存下列纸质、电子档案资料: a) 建(构)筑物竣工后的总平面布置图、建筑消防设施平面图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、关键部位位置图等; b)消防安全管理规章制度、应急消防预案、应急疏散预案等; c) 消防安全组织机构图,包括消防安全负责人、管理人员、专职和义务消防员等; d) 消防安全培训记录、灭火及应急疏散预案演练记录; e) 值班情况、消防安全检查情况及检查记录; f) 消防设施清单,包括消防设施的种类、数量、状况等。在消防系统中,消防控制室是至关重要的环节。为了保证消防控制室的有效管理和应急响应,需要遵循一些规定和要求。消防控制室管理方面,实行24小时专人值班制度,每班不少于2人,并应持有消防控制室操作专业资格证书。此外,日常维护和管理应符合相关要求,保证消防设施处于正常工作状态,应处于自动状态的设备不得设置为手动状态。同时要保证消防储水设施有充足的水,消防电气设备配电柜启动开关处于自动位置。
在应急程序方面,值班人员应立即以最快的方式确认火灾报警,并确认火灾报警联动控制开关处于自动状态。同时拨打“119”报警。报警时应注明起火单位所在地、起火地点、火灾类型、火势大小、报警人姓名及联系电话。值班人员也应当立即启动本单位内部紧急疏散和消防预案,同时报告本单位负责人。消防控制室图形显示装置也是消防系统的重要组成部分。应能显示各种数据内容和相关信息,包括建筑物周围的消防车道、消防飞行器作业地点、消防水源位置等,同时还应能显示建筑物的名称、位置和信息。消防系统和设备的动态信息,记录各种输入信号的状态信息。火灾报警控制器还需要满足一定的要求,以确保其有效性和可靠性。例如,它应该能够在10秒内正确识别火灾报警信号并显示状态信息。同时还应能够显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息及相关联动反馈信息。 b) 应能显示干粉灭火剂储存装置和干粉灭火喷嘴的正常工作状态和动作状态; c) 应能手动控制干粉灭火系统的启动和停止,并显示其动作反馈信号。 5.3.8 防火卷帘、防火门的控制和显示应符合下列要求: a) 应能显示防火卷帘、防火门的正常工作状态和动作状态; b) 应能手动控制防火卷帘、防火门。启动和停止,并显示其动作反馈信号。
5.3.9 排烟系统的控制和显示应符合下列要求: a) 应能显示排烟风机电源的工作状态; b) 应能显示排烟风机的启动、停止和故障状态,并显示排烟风机的正常工作状态和动作状态; c) 应能手动控制排烟风机的启停,并显示其动作反馈信号。 5.3.10 防排烟系统的控制和显示应符合下列要求: a) 应能显示防排烟风机电源的工作状态; b) 应能显示防排烟排风机的启动、停止和故障状态,并显示防排烟排风口的正常工作状态和动作状态; c) 应能手动控制防排烟风机的启停,并显示其动作反馈信号。消防联动控制器应能显示消防系统和设备的状态信息,控制火灾声光报警器的启动和停止。用于自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、水喷雾、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防火卷帘、防火门、排烟系统及防排烟的控制和显示和排气系统,都有相应的要求。例如,对于自动喷淋灭火系统,应能够显示喷淋水泵电源的工作状态、喷淋水泵的启停状态和故障状态,以及喷淋水泵的最低水位信息。消防水箱及管网最低压力报警信息。对于气体灭火系统,应能显示系统的手动、自动工作状态和故障状态,并能手动控制系统的启动和停止。 5.3.8 防排烟系统和通风空调系统的控制和显示要求如下: a) 应能显示防排烟系统风机电源的工作状态; b) 应能显示防排烟系统的手动和自动工作状态,防排烟系统风机功能正常工作状态和动作状态; c) 应能控制防排烟系统和通风空调系统的风机、电动排烟、防火阀、电控挡烟板、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀口和电动排烟窗动作并显示其反馈信号。
5.3.9 防火门、防火卷帘系统的控制和显示要求如下: a) 应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态、故障状态等动态信息; b) 应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所因管理需要常闭的疏散门以及具有信号反馈功能的防火门的工作状态; c) 应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。 5.3.10 电梯的控制和显示要求如下: a) 所有电梯应能控制返回首层。非消防电梯应开门并停用。消防电梯应开门并准备使用。应显示反馈信号和消防电梯运行的楼层。 ;b) 应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。 5.4 消防电话总机 消防电话总机的要求如下: a) 应能与各消防电话分机通信并具有插入呼叫功能; b) 应能从消防电话插孔接听电话并能通话; c) 应设有消防电话总机。电话录音功能; d) 应能显示各消防电话的故障状态并将故障状态信息传输至消防控制室图形显示装置。 5.5 消防应急广播控制装置 消防应急广播控制装置要求如下: a) 在应急广播状态下应能显示广播区域和预设广播信息; b) 应能根据预设的控制逻辑手动和自动选择广播区域。 、启动或停止紧急广播,并在音箱进行紧急广播时自动录制广播内容; c) 应能显示紧急广播故障状态,并能将故障状态信息传输至消防控制室图形显示装置。 5.6 消防应急照明和疏散指示系统控制装置 消防应急照明和疏散指示系统控制装置要求如下: a) 应能手动控制主电源工作状态和自供电应急工作状态。消防应急照明和疏散指示系统。转换; b) 应能通过手动和自动控制实现集中动力消防控制