官方服务微信:dat818 购买与出租对接

施工现场临时用电安全规范:配电线路通用规定与敷设方式详解

7081

主题

2

回帖

2万

积分

管理员

积分
21391
发表于 2024-12-8 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇文章给大家分享了建筑工地临时用电安全规定知识,包括总配电室、配电箱、开关箱(感兴趣的可以点击文章链接查看:安全规定)建筑工地临时用电 - 一般配电室和建筑工地临时用电安全规定 - 配电箱和开关箱)。今天主要分享配电线路方面的知识。

    配电线路知识本文主要介绍一般规定,架空线路、直埋线路、室内分布等常见敷设方式的相关规定。

    PS:本文内容主要参考《建筑工地供用电安全规范》GB 50194-2014和《建筑工地临时供电安全技术规范》JGJ 46-2005

    1. 一般规定

    1.1 施工现场配电线路路径的选择应符合下列规定:

    1 应与施工现场规划布局相结合,在满足安全要求的同时,便于线路敷设、连接和维护;

    2 应避开过热、腐蚀、存放易燃易爆物品的仓库等可能影响线路安全运行的区域;

    3、宜避开交通、吊装、挖掘作业等易受机械外力作用的场所以及河流、低洼地区、易受雨水冲刷的地区;

    4 不得跨越建筑工程、脚手架、临时建筑物;

    1.2 配电线路的敷设方式应符合下列规定:

    1 选型应根据施工现场的环境特点,满足线路安全运行、便于维护和拆除的原则,敷设方式应能避免机械损伤或其他损坏;

    2 供电和使用的电力电缆可架空敷设、直埋敷设或沿支架敷设;

    3 不应铺设在树上或直接绑在金属框架、金属脚手架上;

    4 不应接触潮湿的地板或靠近热源。

    1.3 电缆选型应符合下列规定:

    1 应根据电气设备的敷设方式、施工现场环境条件、负载功率及距离等因素选择;

    2、低压配电系统接地型式采用TN-S系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体(N)或保护导体(PE)的芯线;

    1.4低压配电线路截面的选择和保护应符合现行国家标准《配电设计规范》GB 50054的有关规定。《配电设计规范》GB 50054-2011第3.2.2条规定如下图所示。

    《配电设计规范》GB 50054-2011 低压配电线路截面选用规定

    2. 架空线路

    2.1 架空线路使用的设备应符合下列要求:

    1 施工现场架空线路必须采用绝缘导线。

    2 架空线路必须架设在专用杆上,严禁架设在树木、脚手架或其他设施上。架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土电杆不得有露筋、落片、宽度大于0.4mm的裂缝、扭曲等明显缺陷;木杆不应腐烂,其顶端直径不应小于140mm。

    2.2 架空线路导线截面的选择应符合下列要求:

    1 导体中计算的负载电流不大于其长期连续负载允许载流量。 (电缆的允许负载电流必须大于所有电器的计算电流)

    2 线路末端电压偏差不应大于其额定电压的5%。 (端子电压偏差在5%以内)

    3 三相五线制线路的N线和PE线的截面不小于相线截面的50%。单相线路中性线的截面与相线的截面相同。

    4 根据机械强度要求,绝缘铜线截面不应小于10平方毫米,绝缘铝线截面不应小于16平方毫米。

    5、跨越铁路、公路、河流、电力线路的距离内,绝缘铜线截面不得小于16平方毫米,绝缘铝线截面不得小于25平方毫米。

   


    2.3 电线杆的埋设应符合下列规定:

    1、电线杆埋设在土质松软、流沙、地下水位高的地区时,应采取加固杆基础的措施。有水土流失的地区,应加设栅栏桩或栅栏平台;

    2 立杆组装后,回填土时应将土块打碎,每回填500mm应压实。回填水坑前,应将坑内积水排除;回填后的杆基坑应设有防沉降土平台。 、土壤高度应距地面300mm;

    3、当电线杆设有拉线时,拉线的设置应符合下图:

    杆电缆设置规定

    2.4《建筑工地供用电安全规范》GB 50194-2014规定:“建筑工地架空线路间距不应大于40m。在空旷地区,可根据场地情况适当增大间距,但最大间距不宜大于50m。 《建筑工地临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005第7.1.6条规定:“架空线路的间距不得大于35m。 (基于两个规范规定的不同,建议遵循相对严格的标准“架空线路间距不得大于35m”)

    2.5 架空线路跨度内,每层导线的接头数量不应超过该层导线数量的50%,且一根导线只能有一个接头。架空线路在铁路、公路、河流、电力线路跨内不得有接头。架空线路穿越道路时,应当在显着位置设置最大允许高度警示标志;

    2.6 架空线路的相序布置应符合下列要求:

    1、动力、照明线路安装在同一横担上时,导线相序为:L1、N、L2、L3、PE从左面向负载;

    2、动力、照明线路分别安装在二层横担上时,导线的相序为:面向负载的上横担从左起为L1、L2、L3;面向负载的下横担从左侧算起为L1。 (L2,L3),N,PE。

    3 1kV~10kV线路:从左侧面向负载,接线相序宜为L1、L2、L3;

    4 1kV以下线路:面向负载,从左侧开始,导线相序应为L1、N、L2、L3、PE;

    2.7 架空线路之间的距离不应小于0.3m,靠近杆的两导体之间的距离不应小于0.5m。

    2.8 施工现场架空供电线路与道路等设施的最小距离应符合下表规定,否则应采取防护措施。

    架空供电线路与施工现场道路及其他设施的最小距离(m)

    2.9 架空线路必须采取短路保护措施。采用熔断器作短路保护时,其熔体额定电流不应大于外露绝缘导体允许长期连续载流量的1.5倍。采用断路器作短路保护时,其瞬时过流脱扣器的脱扣电流整定值应小于线路末端的单相短路电流。

    2.10 架空线路必须有过载保护。当采用熔断器或断路器进行过载保护时,绝缘导体的长期连续载流量应不小于熔断器熔体额定电流或长延时过电流脱扣电流整定值的1.25倍释放断路器。

    3、直埋线

    3.1 直埋电缆线路应符合下列要求:

    1 地下敷设宜采用铠装电缆;选用非铠装电缆时,应防水、防腐。

    2 地下管网较多、开挖频繁的地区不宜直埋;

    3 直埋电缆宜沿道路或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设。直线段、转弯处和中间接头处应每隔20m安装电缆方向标志桩;

    4 直埋时,表面与地面的距离不应小于0.7m,并在其上均匀铺设厚度不小于50mm的细砂(GB 50194-2014规定不小于100mm)电缆的顶部、底部、左侧和右侧,然后用砖或混凝土板等坚硬的保护层覆盖。直接敷设在冻土地区时,电缆应埋在冻土层以下。当无法深埋时,可敷设在干燥的冻土层或回填排水良好的土壤中。

    5 直埋电缆的中间接头应采用热缩或冷缩处理。接头应防水且绝缘良好。中间接头不得浸入水中。

    6 埋地电缆穿过建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤或介质腐蚀的场所,从地面2.0m高引出至地下0.2m时,必须加保护套管。保护套管的内径不应小于电缆的外径。直径的1.5倍。

    7、直埋电缆与外部电力线路、电缆、其他管道、道路、建筑物等平行或交叉时的最小距离应符合下表规定。当距离不能满足要求时,应采取穿管、隔离等防护措施。 (值得注意的是,《建筑工地临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005规定,埋地电缆与附近外部电力电缆、管沟的平行距离不得小于2m,交叉距离不得小于2m。不小于1m,要求高于国家标准,建议按高标准执行)

    电缆之间、电缆、管道与建筑物之间平行、交叉的最小距离(m)

    3.2 埋地电缆的接头应位于地面接线盒内。接线盒应防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、腐蚀场所。

    3.3 在建工程的电缆线路必须引入地下,严禁通过脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程中的竖井、垂直孔等,并应靠近电力负荷中心。每层固定点不得少于1个。电缆水平敷设应沿墙或门刚性固定,距地面最大弧垂直距离不应小于2.0m。

   


    3.4 直埋电缆回填土应分层压实。

    4、室内配电

    4.1 室内布线必须使用绝缘电线或电缆。

    4.2 室内接线应根据接线类型采用瓷瓶、瓷(塑)夹、预埋绝缘槽、穿管或钢缆敷设。潮湿场所或埋地地下的非电缆布线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;采用金属管道敷设时,金属管道必须做好等电位连接,并连接PE线。

    4.3 室内非埋地裸露干线距地面高度不应小于2.5m。

    4.4 架空进线室外端应采用绝缘子固定,穿墙处应采用管道保护。距地面高度不宜低于2.5m,并应采取防雨措施。

    4.5 室内布线所用电线或电缆的截面应根据电气设备或线路的计算负荷确定,但铜线的截面不应小于1.5mm2,截面应不小于1.5mm2。铝线截面不应小于2.5mm2。 。

    4.6 钢缆布线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定电线时,电线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定电线时,电线间距不宜小于100mm,瓷瓶间距不宜大于1.5m;采用护套绝缘电线或电缆,可直接敷设在钢缆上。

    4.7 室内接线必须有短路保护和过载保护。对于穿管敷设的绝缘导线线路,短路保护熔断器的熔断额定电流不应大于穿管绝缘导线允许长期连续载流量的2.5倍。

    4.8 临时设施室内布线应符合下列要求:

    1 室内线路穿过地板或墙壁时应加绝缘保护管保护;

    2、裸露线路应采用护套绝缘电缆或电线,并应固定牢固。塑料护套电线不宜直接埋入抹灰层内敷设;

    3 使用无护套绝缘电线时,应穿过管道或线槽敷设。

    5.其他走线方式

    5.1 支架敷设的电缆线路应符合下列要求:

    1、敷设在金属支架上时,金属支架应可靠接地;

    2 固定点间距应保证电缆能承受自重、风雪等引起的载荷;

    3、电缆线路应固定牢固,绑扎电线应采用绝缘材料;

    4、沿构筑物、建筑物水平敷设的电缆线路距地面高度不应小于2.5m;

    5、垂直敷设的电缆线路,每层固定点不得少于1个;

    5.2 沿墙或地面敷设的电缆线路应符合下列要求:

    1、电缆线路应敷设在人员不易触及的地方;

    2 电缆敷设路径应有醒目的警示标志;

    3、沿地面敷设的电缆线路应沿建筑物墙根、十字路口或其他易受机械损伤的区域敷设。应采取措施防止机械损伤,周围环境应保持干燥;

    4、当电缆敷设路径附近有明火时,应采取措施防止火花损坏电缆。

    5.3 敷设在电缆沟内的电缆线路应符合下列规定:

    1 电缆沟壁、盖板及其材料成分应满足现场环境的承载和耐久性要求;

    2 电缆沟应有排水措施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.    Powered by Discuz! X3.5    京ICP备20013102号-30

违法和不良信息举报电话:86-13718795856 举报邮箱:hwtx2020@163.com

GMT+8, 2024-12-20 13:34 , Processed in 0.073406 second(s), 17 queries .