    下面是四种常见电压,我来为大家逐一说明串联电抗器所能承受的数值,电气设备的绝缘部分在运行期间,可以承受这四种电压等级,

    电气设备的绝缘构造在全部运行期间,能够持续承受工频的最大工作电压,这个电压值通常被称为系统最大工作电压,它一般是额定电压的1.15倍。

   


    暂态过电压涵盖两种类型,一是频率增高的电压,二是谐振过电压,这两种情况都可能导致设备损坏。串联谐振耐压试验时,设备产生共振交流工频电压的现象,其根源在于空载线路的电容特性,以及负载突然中断和接地系统的不平衡。当负荷瞬间消失时,由于开关电源仅连接一条空载电缆,而电力线路的接地装置阻抗可以用X0来表示,流经开关电源内部电阻的电流便会转变为电容性质的电流。这种电流通过系统中的电感元件时,会导致电压升高。这种升压属于接近50赫兹的交流电压,因此是工频电压的抬高。在当前继电保护设备的运行下,其触发所需的时间大概在几十毫秒至一秒这个范围。伴随着交流电压的持续使用,它对电气设备的绝缘性能和供电系统的绝缘结构会产生相当显著的作用。串联谐振过电压的产生源于铁磁效应或铁心非线性电感元件引发的串联谐振现象。这种过电压的峰值显著增大,持续时间也明显延长。其发生频率可以是工频基波或高阶次谐波。

    供电系统中隔离开关的操作会导致操作过电压的出现。在由电阻器、电感器和电容器组成的串联电路里,当电容器的容抗和电感器的感抗数值相等时,容抗等于感抗的情况下,电路中电压和电流的相位角度相同,电源电路表现为纯阻性状态。这种现象被称为串联谐振。电源线路在串联谐振状态下,比如在切断或接通长距离空载线路、断开空载变压器(气动自变量)等情况下,会产生这种过电压波形,该波形极不规整,且状态变化剧烈,能够衰减振荡波或非周期性电压脉冲,通常在1毫秒内达到峰值电压,供电系统中的过电压大小与系统电压水平有关,系统电压越高,过电压值相对越小,在6至35千伏的系统中,过电压通常约为系统电压的5至4倍。

   


    雷击引发的高压,常常造成电力设备绝缘损坏,为保障供电系统稳定运行,必须实施防雷措施,例如安装防雷接地体、设置避雷塔等。

    要保证绝缘体能够承受四种电压等级,必须进行冲击电压测试和工频耐压测试,绝缘体需要具备足够的余量。试品与电抗器形成串联谐振连接,分压器连接到测试对象上,用以精确测量试品的串联谐振电压,同时作为过压防护的信号源。