    第一节制冷机组安装

    1.强制要求

    制冷设备、制冷附属设备或其附属设备若实施隔振,必须确保隔振器的安装准确无误;同时,各隔振器的压缩量需保持均匀,彼此间的差异不得超过2毫米。

    1.2 制冷机组机身纵、横向水平度的允许偏差为1‰。

    1.3 在进行设备验收时,需检查其型号、规格、性能以及技术参数,同时确保设备机组表面无任何损伤,密封性良好,并且随机提供的文件和配件应当完备无缺。

    2.一般要求

    机支管接入主干管道时采用顺水三通实例图

    机房逆作法实例图

    2.1 基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装设备。

    2.2 设备安装位置、标高和管口方向必须符合设计要求。

    3.精益要求

    基础部分、设备设施以及排水沟的设计需进行深入细化,确保其功能性的同时,还需充分注重其外观的美观度。

    3.2 机支管接入主干管道时采用顺水三通。

    在机组进出口阀门处,安装旁通阀是必要的,这样做可以避免在冲洗过程中对机组造成污染。

    在工期紧迫、设备供应不足以及工作条件不佳的背景下,建议采用机房逆作法。

    第二节 冷却塔安装

    冷却塔安装实例图

    冷却塔管保温实例图

    1.强制要求

    1.1 冷却塔进风侧距建筑物应大于。

    冷却塔的安装需保持水平状态,每台冷却塔在水平和垂直方向上的安装误差可接受至2‰。在多台冷却塔共同安装的情况下,每台冷却塔的水位高度需保持一致,且相邻冷却塔之间的高度差不得超过30毫米。

    对设备进行型号、规格、性能以及技术参数的验收,要求设备机组表面完好无损,密封性需达到良好标准,同时,附带的文件和配件必须完备无缺。

   


    冷却塔各部件的装配需依照制造商提供的技术手册进行,装配完毕后,需对整体进行细致检查,确认无误后,再对设备进行全面的试运行。

    2.一般要求

    2.1 基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。

    冷却塔的出水管道末端和喷洒口设置得当,其方位与位置准确无误;集水盘结构紧密,确保无任何渗漏现象;同时,分水器的喷洒分布均匀一致。

    3.精益要求

    在温度偏低的湿度较高区域,湿式冷却塔适宜配备干填料段、热水翅片盘管以及电加热装置等,以预防白雾的产生。

    在机组进出口阀门处安装旁通阀,是安装管路时的必要步骤,这样做可以避免在冲洗过程中对机组造成污染。

    第三节 换热设备安装

    换热设备安装实例图

    鸭腿支撑

    1.强制要求

    安装时,平面位置的基准中心线可容许±10毫米的误差,而安装的高度标高相对于基准高度标高,其误差范围亦为±10毫米。

    每组基础垫铁的数量不应超过三块。垫铁的端面需超出泵体的底部边缘,平面垫铁应露出10至30毫米,而斜面垫铁则应露出10至50毫米。此外,垫铁组伸入设备底座底面的深度,必须超过地脚螺栓的中心位置。

    对设备进行型号、规格、性能以及技术参数的验收,确保设备机组表面完好无损、密封性良好,同时,随机提供的文件和配件必须完备无缺。

    2.一般要求

    在基础面处理环节,需对放置垫铁的位置进行铲麻面处理,以确保二次灌浆时混凝土与基础能够紧密贴合。铲麻面的具体要求是,在100cm的范围内,应均匀分布5至6个直径在10至20mm之间的小坑。同时,还需彻底清除基础面及地脚螺栓孔内的油污、碎石、泥土和积水等杂质。

    3.精益要求

    3.1 基础、设备、排水沟要经过深化设计,在保证功能的前提下,充分考虑美观性。

    3.2 管道口设置鸭腿支撑,鸭腿支撑根部设置混凝土墩。

    第四节 软化水装置安装

    软水设备安装实例图

    软水设备安装实例图

    1.强制要求

   


    进水管和出水管应采用标准法兰或螺纹连接方式,并确保稳固固定,不得依赖阀体作为支撑,以免造成应力集中。排污管的长度不宜超过6米,严禁使用截止阀,出口高度不得超过阀体,且应保持终端开口状态,以防止虹吸现象的发生。此外,弯头的数量应尽量减少。

    1.2 软化水装置中的过滤型设备应依照设备指示的水流走向进行安装。而非过滤型设备则需根据具体情况进行进出口的选定。

    对设备的型号、规格、性能以及技术参数进行验收,确保设备表面完好无损,密封性能优良,同时,随机提供的文件和配件必须完备无缺。

    在软水设备安装到位之前,其基础混凝土的强度、具体坐标、高度、尺寸以及螺栓孔的布局,均需严格依照设计要求执行。

    2.一般要求

    在设备启动之前,必须确保系统内盐分充足、水源充沛,并且电源处于正常开启状态,这样才能确保设备出水质量符合技术规范。

    3.精益要求

    软水器与锅炉等热源之间的距离应保持在3米以上,不得接近酸性液体或气体。同时,需预留出其他配套水处理设备(如过滤器、除氧器等)的安装空间。

    第五节 水泵安装

    卧式水泵安装实例图

    水泵减震安装实例图

    1.强制要求

    水泵进水口的连接管路在变径处理时,应选用顶部平直且偏心的变径方式;而水泵出水口的连接管路在变径时,则应采用同心的变径设计。

    水泵的安装位置平面及标高可容许±10毫米的误差,其地脚螺栓需确保垂直安装、牢固拧紧,并且与设备底座实现紧密贴合。

    1.3 在设备验收过程中,需检查其型号、规格、性能以及技术参数是否符合要求,同时确保设备表面无任何损伤,密封性良好,并且随附的文件和配件应当完整无缺。

    1.4 基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。

    1.5 采用隔振的水泵,其隔振器应经过厂家计算、选型。

    2.一般要求

    在将水泵与电机通过联轴器进行连接的过程中,必须确保联轴器的两轴芯轴向倾斜不得超过0.2‰,同时其径向位移亦不得超出0.05mm。

    3.精益要求

    3.1 基础、设备、排水沟要经过深化设计,在保证功能的前提下,充分考虑美观性。

    3.2 管道口设置鸭腿支撑,鸭腿支撑根部设置混凝土墩。

    本文内容摘自《中建工程质量标准化实施手册-房建工程篇》中的机电工程相关章节,具体涉及空调制冷系统设备的安装技术。如需进一步了解,请通过添加微信(注明:机电vip)进行咨询。