危险化学品储存柜标准:5类危险化学品的分类及安全要求

3万

主题

2

回帖

9万

积分

管理员

积分
95851
发表于 昨天 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本标准由深圳市应急管理局提出,由深圳市应急管理局归口。标准规定了5类危险化学品储存柜的分类,这5类危险化学品包括易燃液体、可燃液体(均按危险化学品管理)、腐蚀性液体、毒害品、压缩气体气瓶。标准还规定了储存柜的标记、标签和规格,以及安全技术基本要求、使用安全管理要求等。

    一、术语和定义

    危险化学品储存柜是一种柜体,它用于储存危险化学品,这些危险化学品包括易燃液体、可燃液体、腐蚀性液体、毒害品、压缩气体气瓶等,危险化学品储存柜包含易燃液体储存柜、可燃液体储存柜、腐蚀性液体储存柜、毒害品储存柜、压缩气体气瓶储存柜等 。

    易燃液体是指易燃的液体或液体混合物,也是指在溶液或悬浮液中有固体的液体,它的闭杯试验闪点不高于60℃,或者其开杯试验闪点不高于65℃。

    可燃液体是可燃的液体或液体混合物,或是在溶液或悬浮液中有固体的液体。其闭杯试验闪点高于60℃,或开杯试验闪点高于65℃。

    腐蚀性液体是这样一种液体,它通过化学作用,在生物组织接触时会造成严重损伤,并且在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具。

    毒害品是这样一种物质,它经吞食后,可能造成死亡或严重受伤,它经吸入后,也可能造成死亡或严重受伤,它与皮肤接触后,同样可能造成死亡或严重受伤,或者损害人类健康 。

    压缩气体气瓶,按公称压力分类,有高压气瓶与低压气瓶之分。高压气瓶,指公称工作压力大于或等于10MPa的气瓶。低压气瓶,指公称工作压力小于10MPa的气瓶。

    二、危险化学品储存柜分类、标记、标签和规格

    分为易燃液体储存柜,简称Y,可燃液体储存柜,简称K,腐蚀性液体储存柜,简称F,毒害品储存柜,简称D,压缩气体气瓶储存柜,简称Q,这是按用途进行的分类,还规定了五种储存柜柜体的基本识别色及色样,见表1。

    危险化学品储存柜应按下述方式进行标记,见图1。

    易燃液体储存柜的最大容积,不宜超过455L,可燃液体储存柜的最大容积,不宜超过455L,腐蚀性液体储存柜的最大容积,不宜超过455L,毒害品储存柜的最大容积,不宜超过455L;压缩气体气瓶储存柜最大容积不宜超过220L。

    三、危险化学品储存柜安全技术基本要求

    柜体涂层色泽统一,各部件涂层色泽也统一,柜体涂层厚薄均匀,各部件涂层厚薄同样均匀,表面应平整,表面应光滑,金属件无锈蚀,柜体焊缝均匀,柜体焊缝无毛边,零部件的结合处应平整,零部件的结合处应牢固,各种配件安装不应有少件情况,连接件安装不应有少件情况,连接件安装不应有漏钉情况,连接件安装不应有透钉情况(预留孔、选择孔除外),启闭部件安装后应使用灵活。

   


    易燃液体、可燃液体和易燃气体气瓶储存柜的柜体,应设有防静电接地装置,柜体两侧上下各要设置通风孔,除压缩气体气瓶储存柜外,其他储存柜的柜底应预留防泄漏的盛漏槽,柜体应装有静电接地装置,还要张贴静电接地标识,静电接地应符合相应要求 。

    储存柜要设置通风孔,还要张贴通风标识。易燃液体和可燃液体储存柜,应在柜体两侧分别设置固定式上下通风孔,通风孔要有阻火功能,阻火功能检测最好符合测试要求。盛漏槽深度至少51mm,要能满足危险化学品外溢的要求。盛漏槽最好符合测试要求。

    压缩气体气瓶柜设置要求

    易燃气体气瓶储存柜要设置可燃气体检测报警装置,有毒气体气瓶储存柜需设置有毒气体检测报警装置,气体检测报警器应处于检定有效期内。

    (2)气体浓度检测探头安装高度应符合如下要求:

    a) 检测比空气重的气体,探头安装在柜体下部;

    b) 检测比空气轻的气体,探头安装在柜体上部;

    报警装置要具备声音显示功能,报警装置还要具备光线显示功能,报警装置应安装在工作人员容易看到的地方,报警装置应安装在工作人员容易听到的地方。

    毒性气体不应该直接排放到室外 ,如果设置自动联锁强排风扇 ,那么排风管应该与吸收处理装置连接 。

    易燃气体气瓶储存柜要设置自动联锁强排风扇,排风管要接到室外,排风管需采用金属管道并接地。

    易燃气体气瓶储存柜采用了防爆型气体检(探)测器,该检(探)测器应取得防爆合格证。

    柜内应该安装固定装置,该装置要能防止气瓶倾倒,例如固定导轨、固定链条等 。

    柜体的颜色,应该要符合4.1提出的要求,并且,最好在柜体摆放的位置,标示出黄色的警示线。

    四、危险化学品储存柜使用安全管理要求

    危险化学品储存柜或柜组要独立设置,要存放在通风状况良好的环境里,要远离火源、热源、电源以及会产生火花的环境,周边范围内不应该放置杂物;当由多个存放性质相近危险化学品的储存柜组成柜组时,相邻储存柜的间距不能小于150mm;危险化学品包装容器出现泄漏、渗漏情况时,应该迅速处理,不能继续存放在危险化学品储存柜内 。

    易燃液体和可燃液体储存柜柜体的防静电接地装置要能有效运行,静电接地体的接地电阻值需小于100Ω,静电防护的其他要求应符合相关规定;

    危险化学品不应该和相应的相禁忌化学品混合存放,危险化学品储存禁忌查看附录D;使用危险化学品的企业要要求危险化学品生产企业提供和其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书,并且在危险化学品包装(包含外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书载明的内容应符合相应要求,化学品安全标签载明的内容也应符合相应要求,化学品安全技术说明书应在危险化学品储存柜使用场所上墙或者悬挂。

   


    领用危险化学品的时候,要做好相关记录,危险化学品储存柜存放场所要按照GB 50140规定配备相应灭火器材,剧毒化学品储存管理要符合相关要求,实行“五双”管理,也就是双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账,易制爆危险化学品的储存管理也要符合相关要求。

    危险化学品储存柜管理制度要求

    使用单位要制定危险化学品储存柜安全管理制度,还要编制危险化学品储存柜安全操作规程。

    使用单位要编制危险化学品储存柜现场处置方案,该方案需符合GB/T 29639要求,还要编制应急处置卡。使用单位每半年至少要组织相关人员开展一次应急演练,并且要做好演练记录。

    危险化学品储存柜管理人员要具备危险化学品安全使用知识,还要具备危险化学品事故应急处置能力,应进行安全培训,经使用单位考核合格后才可上岗,应正确选用并佩戴符合GB/T 11651、GB/T 29510等标准规定的个体劳动防护用品。

    五、危险化学品储存柜安全检查及维修

    使用单位需要定期对危险化学品储存柜开展安全检查工作,还要进行维护,检查项目包含但不限于:

    a) 柜体外观完好整洁,无锈蚀;

    b) 防静电接地装置牢固、无锈蚀,标识清晰完整;

    c) 通风口完好畅通,标识清晰完整;

    d) 物品摆放整齐,包装无破损、渗漏;

    e) 气体浓度检测探头准确度标定;

    f) 盛漏槽无破损、渗漏。

    维修危险化学品储存柜,要先清理出柜内危险化学品,之后再进行作业,并且要做好相应的维修记录。