    管道焊接中,有固定焊和转动焊之分。固定焊是在管道组对后,焊口不对直的情况下,焊接人员在焊接过程中会随着焊接位置的变动(如横、竖、仰、俯等变动)而进行施焊。

    上图的焊缝是固定焊口

    转动焊口是在焊接过程中进行的操作,通过转动焊口,能让焊接人员处于一个比较理想的位置,比如横、竖、仰、俯中的某一个位置,以便进行施焊。

    上图转动焊口

   


    简单来说,固定焊焊接接头就是在现场施工时进行焊接所形成的焊缝,它是与预制管道相对而言的。

    转动口时,管子能够转动,焊接位置主要是平焊和立焊。这种情况下,焊接操作较为方便,产生的缺陷较少,基本是在地面或楼地面进行施工。

    焊接检测过程中,为避免全部抽选检测转动口,以确保合格率较高,所以要求必须抽取一定比例的固定口进行检测,这样便于保证整个管道的焊接质量。《压力管道安全技术监察规程--工业管道》规定,固定焊口的检测比例应不少于 40%。

    通常我们将固定口当作活动口。活动口属于管道预制焊口,在管道在场外预制时,管段能够移动或转动。而固定口是现场安装焊口,此时管道不能移动或转动。长输管道管道规范中把它称为“碰死口”,并且规定“应进行 100%射线探伤检验”。死口的焊接角度较为复杂,其焊接质量不太容易得到保证。

   


    上面图片里的焊口就是管道预制焊口

    固定焊口与转动焊口相对。在管道预制焊接过程中,转动焊口是指电焊工人能够根据作业最舒服的角度随意转动焊接焊口,其焊接质量相对稳定,因此电焊工都喜欢这样的焊口。然而,有些工件焊口由于现场条件要求或工件本身条件限制,焊口只能是固定的,这就是所谓的固定焊口。固定焊口在安装焊接时,其焊接口只有一个特定的方向。这种焊口的焊接难度较大,所以无损检测的比例需要较高。在一些管道施工规范里,明确规定了固定焊口检测所占的比例。固定焊口的角度存在差异,人工焊接会出现波动,这会对焊口质量产生一定影响。比如对于钢管的固定焊口,焊工需要进行全位置焊接,这对电焊工的要求很高。然而,对于手法高、技术水平好的电焊工来说,这些都不是问题。

    在施工管理中,应尽量减少固定口的数量。这样做一方面能够控制焊接质量,另一方面还可以减少探伤口的数量,从而降低成本。