发表于 昨天 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软压板

    软压板指的是软件系统中某个功能的投退情况,例如投入或者退出某一个保护和控制功能。一般是通过修改微机保护的软件控制字来达成的。

    软压板与硬压板相对。保护压板是保护装置联系外部接线的桥梁,也是纽带,它关系到保护的功能以及动作出口能否正常发挥作用。

    硬压板

    传统保护采用硬连片,所以被称为硬压板。软压板是在这个基础上,借助软件逻辑来强化对功能投退和出口信号的控制。硬压板和软压板是“与”的关系。

    信号和控制等回路实现了网路化,这导致硬压板随着电缆回路的消失而不复存在。同时,软压板的功能得到了极大的增强,其重要性也随之提高。

    硬压板:当中间的连片合上,即硬压板投入;连片未合,即退出。

   


    跳闸压板的标识规定为红色;保护功能压板的标识规定为黄色;备用压板的颜色为灰色。

    压板分类

    压板接入保护装置二次回路的位置有所不同。基于此,可将其分为保护功能压板和出口压板这两大类。

    保护功能压板能够实现保护装置的某些功能,例如主保护、距离保护、零序保护等的投入和退出。这种压板通常是弱电压板,连接着 DC24V。同时也存在强电功能压板,像 BP22B 投入充电保护、过流保护等,它连接着或。不过在进入装置之前,必须经过光电耦合或隔离继电器进行隔离,然后转化为弱电开入,这样其抗干扰能力就会更好。

    出口压板对保护动作的结果起着决定作用。从保护动作出口作用的对象差异来看,可将其分为跳闸出口压板以及启动压板。

    跳闸出口压板能够直接对本开关产生作用,或者能够联跳其他开关,通常是强电压板。

    启动压板被用于其他保护的开入。例如,有失灵启动压板、闭锁备自投压板等。由于接入回路的不同,启动压板有的是强电,有的是弱电。

    保护压板投、退一般原则

   


    开关处于合闸位置时,在投入保护压板之前,要用高内阻电压表测量其两端电位。尤其要注意跳闸出口压板以及与其他运行设备相关的压板。如果出口压板两端都有电位,并且压板下端是正电位,上端是负电位,那么在这种情况下,如果将压板投入,就会导致开关跳闸。

    应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮,并且该灯不能复归。若不能复归,就有可能是保护跳闸出口接点已粘死。如果出口压板两端都没有电位,那么就应该检查相关开关是否已经跳开或者控制电源是否消失。只有在出口压板两端没有异极性电压之后,才可以投入压板。

    某些厂家设置了保护软压板,这些保护软压板除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。

    电气保护压板投入前测量电压的方法:

    出口压板:开关处于合闸位置时,在投入保护压板之前,需用高内阻电压表测量其两端电位。尤其对于跳闸出口压板以及与其他运行设备相关的压板,若出口压板两端都有电位,且下端为正电位、上端为负电位,那么此时将压板投入,就会致使开关跳闸。只有当出口压板两端不存在异极性电压后,才可以投入该压板。且测量时宜单独测量压板上下口对地电压,再做判断有无异极性。

    功能压板,也被称作保护压板。一般情况下,功能压板不测量电压。其原因在于,要先投入功能压板,然后再投入出口压板。这样一来,当功能压板投入之后,就能够看出保护是否正常。然而,按照电气规程的规定,在投入保护压板之前,必须使用高内阻电压表来测量其两端对地的电压。只有至少一侧对地无电压时,才可以投入保护压板。

    来源:变电技术,本文仅供学习交流,无商业用途,侵删。