    23.中华人民共和国国家标准GB/代替。 GB/T7190.12008机械通风冷却塔 第1部分 中小型开式冷却塔:第1部分 lin:p g2018-12-28 2019-11-01发布 实施国家市场监督管理 总局发布中国国家标准化行政管理GB/.前言 机械通风冷却塔分为三个部分 GB/T7190: 第 1 部分 中小型开式冷却塔 1 : ;大型开放式冷却塔第二部分:;闭式冷却塔第3部分:。本部分是GB/T7190的第1部分。本部分按照GB/T1.12009给出的规则起草。该部件替代玻璃钢冷却塔。 GB/T7190.12008中小型玻璃钢第1部分:冷却塔。本部分与GB/T7190.12008相比主要变化如下: 标准名称由《玻璃钢冷却塔 第1部分:中小型玻璃钢冷却塔》修改为1:机械通风冷却塔,第 1 部分,中小型开式冷却塔:;修改了适用范围,将混合结构开式冷却塔改为逆流横流式机械通风开式冷却塔,参见“《》、》(2008年版第1章第1章第1章);删除了玻璃钢原辅材料参考标准。增加了结构用纤维增强复合材料噪声及声测量值修正技术要求参考标准。见年度版第二章(2、2008年2期);增加了机械通风开式冷却塔,删除了其他术语和定义。删除了潮湿空气含湿量洒水装置的术语和定义。 3、2008年3);标准设计工况修改为标准工况,分为标准工况和标准工况两类(见年度版,(2008年5.1.1、5.1.1);噪声指标等级由超——低噪声改为低噪声 噪声普通型和工业型分别修改为等级、等级、组合,修改了部分指标,增加了噪声等级,见年度版(5.2、 2008年5.2);增加了能效等级的规定,按照用电比例划分为1级、2级、3级、4级5级(2008年5.3号),水漂率由0.015修改为0.015;年版中显示% 0.010%(5.4,2008 5.4);增加了复合材料零件的性能要求,例如作为模压拉挤型材产品,删除了年度版(5.5、5.5.2、5.5.3、5.5.5)中树脂含量、固化度、巴氏硬度的要求。增加删除了金属件的外观和热镀锌要求。预埋件处理规定见年度版(5.5.2,2008年5.6);修改后的型式检验判定规则见年度版(7.3.3.2、2008年7.3.3b); (9.7)中增加了冷却塔产品的运行环境条件;测试报告在相应的附录中给出,参见附录(A、C、D、E、F,2008 9.7);横流塔冷却数的计算方法由查表法修改为解析法。见2008年版(A.6.4、2008年A.6.4);增加了制冷量计算示例,见附录(B);修改后的用电量比计算公式见附录(E、2008 D)。

    本部分由中国建筑材料联合会提出。本部分由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TC39)归口。本部分负责起草单位:北京玻纤研究设计院有限公司、中国水利水电科学研究院、上海理工大学:、、、、中国建筑设计研究院有限公司、清华大学大学。本部分参加起草单位:江苏海鸥冷却塔有限公司、广州拉讯科技发展有限公司、上海金日冷却:、、GB/。设备有限公司、湖南元亨科技有限公司、大连斯宾德环保设备有限公司、佛冈新菱空调有限公司、、、、()、浙江金陵制冷工程有限公司浙江上丰冷却塔有限公司 浙江东捷冷却塔有限公司, , .本部分主要起草人:尹正、赵树楠、刘静楠、张立臣、冯鹏、徐文龙:、、、、、、。本部分所代替标准的历次版本发布情况为: GB/; GB/T7190.11997、GB/T7190.12008。国标/.机械通风冷却塔 第1部分 中小型开式冷却塔: 1 本部分范围规定了中小型开式冷却塔的产品分类和标签要求、试验方法、检验规则、标签GB/T7190、 , , 标志包装 运输、储存及其他等,,,.

    本部分适用于冷却水量小于3 1000 m/h、装有喷水填料的逆流横流机械通风开式冷却塔。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。 , ( )。纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T1449 连续热镀锌钢板及钢带 GB/T2518 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 GB/T8924 热镀锌钢板及钢带技术要求及试验方法金属包覆钢结构件浸镀锌层 GB/ 结构用纤维增强复合材料拉挤型材 GB/ 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正HJ706 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 31、机械通风开式冷却塔利用风机强制通风,冷却水与空气直接接触进行热交换,将冷却水的热量传递到大气中。 32、深直径横流式冷却塔两侧填料进、出口两端面之间的水平距离,不包括进风调节段和集水段。 33、空水比air/进入塔的干燥空气的质量流量与进入塔的冷却水的质量流量的比值(kg/h)(kg/h)。 34、热性能曲线rves是冷却塔的冷却数与空水比的关系曲线。 35、标准工况条件评价冷却塔性能时的统一工况条件有:入塔空气、干球温度、湿球温度、大气压力、入塔水温、出塔水温、、、、、水温度。 1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.    Powered by Discuz! X3.5    京ICP备20013102号-30

违法和不良信息举报电话:86-13718795856 举报邮箱:hwtx2020@163.com

GMT+8, 2024-12-20 12:29 , Processed in 0.056357 second(s), 18 queries .